소방시설 안전점검 (24-1차)시행
페이지 정보
작성자 박영수 댓글 0건 조회 483회 작성일 24-02-18 23:40본문
24-1차 소방시설 안전점검 시행
▪️일시 : 24. 2. 3일(토) 16:00~17:00
▪️대상 : 남산00 건물(하동군 횡천면 남산리)
▪️점검관 구성
-소방시설 : 허행복 등 0명, -전기시설 : 염중섭 등 0명
-보일러 등 : 여정운 등 0명, -시설안전 : 강학경 등 0명
▪️주관: 소방안전국
▪️중점 착안 사항
- 소방시설 작동 기능점검
- 건축물 시설 안전(균열 누수 등)
- 보일러 관리, 가스 누출, 대피 등
- 전기 및 화재소방시설 관리
- 재난취약요소, 배수관리
▪️복장 및 준비
간편복, 안전조끼, 사원증, 점검표, 점검기기(가스 누출검사기, 전기테스터기 등), 장갑 등
▪️점검 결과 (개선요망사항)
○본당실내 분전기 차단기불량(20A)
-> 누전차단기로 교체 요망 (5개)
○실내 멀티탭 미고정 되어 있고 자동 차단스위치 미부착 됨
-> 멀티탭고정 및 차단스위치 부착멀티탭으로 교체 요
○멀티탭2중 연결 사용금지
○보일러실 전기배선 노출 및 벗겨짐 -> 현장 교정작업 시행
○옥내외 소화설비(소화전 등 ), 실내 천장 화재검지등, 스프링쿨러 없음
-> 옥외소화전 필요
○소화기 위치부적합(숨겨짐) -> 현지 교정함
○별관 식당부억 가스 차단스위치 불량(누수) : 조속한 시일내 소리 요함
○부억내에 가스누출경보등 없음
○본당 건물 면적대비소화기 소요부족, 사택 소화기 없음 ->3.3kg 2개추가 필요
○별관 부엌 가스사용시 유류소화용 소화기 비치필요
사단법인 코리아재난안전연구소 점검팀
▪️일시 : 24. 2. 3일(토) 16:00~17:00
▪️대상 : 남산00 건물(하동군 횡천면 남산리)
▪️점검관 구성
-소방시설 : 허행복 등 0명, -전기시설 : 염중섭 등 0명
-보일러 등 : 여정운 등 0명, -시설안전 : 강학경 등 0명
▪️주관: 소방안전국
▪️중점 착안 사항
- 소방시설 작동 기능점검
- 건축물 시설 안전(균열 누수 등)
- 보일러 관리, 가스 누출, 대피 등
- 전기 및 화재소방시설 관리
- 재난취약요소, 배수관리
▪️복장 및 준비
간편복, 안전조끼, 사원증, 점검표, 점검기기(가스 누출검사기, 전기테스터기 등), 장갑 등
▪️점검 결과 (개선요망사항)
○본당실내 분전기 차단기불량(20A)
-> 누전차단기로 교체 요망 (5개)
○실내 멀티탭 미고정 되어 있고 자동 차단스위치 미부착 됨
-> 멀티탭고정 및 차단스위치 부착멀티탭으로 교체 요
○멀티탭2중 연결 사용금지
○보일러실 전기배선 노출 및 벗겨짐 -> 현장 교정작업 시행
○옥내외 소화설비(소화전 등 ), 실내 천장 화재검지등, 스프링쿨러 없음
-> 옥외소화전 필요
○소화기 위치부적합(숨겨짐) -> 현지 교정함
○별관 식당부억 가스 차단스위치 불량(누수) : 조속한 시일내 소리 요함
○부억내에 가스누출경보등 없음
○본당 건물 면적대비소화기 소요부족, 사택 소화기 없음 ->3.3kg 2개추가 필요
○별관 부엌 가스사용시 유류소화용 소화기 비치필요
사단법인 코리아재난안전연구소 점검팀
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.